    教一个钢筋验收的问题?  发贴心情 Post By:2008-10-7 9:36:00

    教一个钢筋验收的问题?
    某工程地下室地板,设计配筋Φ16@150双层双向。某一跨跨度6750(轴线距离),基础梁350X1100,梁保护层厚度40施工单位配置了40根Φ16的钢筋,问是否合格?
    按照理论计算应为43根Φ16的钢筋,(6750-350+80)/150=43.2根。根据验收表格中,板的网眼尺寸测量连续三档误差为±20,我们测量了两个均为+20(即三档共470),按此计算就算施工单位每个都符合此要求,连续三档+20,那么,此跨应布置钢筋(6750-350+80)*3/470=41.36根,而实际上只配了40根。监理公司的人员说这是符合要求的。
    如果设计的间距不是150,而是100,那么三档的距离即为320,那么理论计算为64根(64.8),而施工的实际数据就会是60根(60.75),如果设计间距越小那么误差就越大。试问验收规范有没有对于累计误差的描述?
    我怕监理这么说了,以后施工单位就会这么做,这是不是太不合理了?

    2008之夏T-shirt Art Show大赛(前三名分别奖300元、200元、100元现金购书券) 支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部
    帅哥哟,离线,有人找我吗?
    garfieldcat
      2楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


    加好友 发短信 肥兔
    等级:论坛版主 贴子:632 积分:1307 威望:5 金币:124 魅力:498 近访:2009-1-6 11:07:00 注册:2005-3-27 21:26:00
      发贴心情 Post By:2008-10-28 18:45:00

    我认为理论计算应该是(6750-350-100)/150=42+1=43根,每跨扣除梁宽,加扣距离梁边5CM,计算数再取整加1,就是跨中应布置的钢筋数目